Consejos para proteger un circuito de descargas eléctricas

8 Respuestas
5 Usuarios
0 Reactions
2,466 Visitas
morgoz
Respuestas: 208
Topic starter
(@morgoz)
Estimable Member
Registrado: hace 19 años

Hola a todos!

Mi duda es sobre cómo proteger un circuito pequeño de posibles descargas eléctricas.

El módulo en cuestión estará a la intemperie, metido en una caja de IP65 o 66, de plástico (el compuesto exacto puede ser poliestireno o policarbonato). La caja irá atornillada a un poste de hierro con 1.75m por encima de la superficie de la tierra y unos 0.6m enterrados. Y por último, de la parte superior de la caja sobresalen 20cm de antena de varilla rígida, no es metálica si no que esta como recubierta por un plástico. Es una antena para 433MHz, de 50ohm.

La antena está conectada a un modulo transceptor y éste por su parte y mediante un conector plano al resto del circuito.

La intención es que, si cae un rayo sobre la antena, que no se queme nada. Y en principio como toma de tierra íba a utilizar el poste de metal, pero como éste está en contacto con la placa por los tornillos, no sé si es lo mejor o si debería de poner una pica a tierra a parte.

En su momento Ranganok me aconsejo conectar la tierra del circuito a la tierra física (el poste) mediante un fusible y un regulador de tensión (de gas y/o varicap), pero como no sé cómo conectar el regulador, ni lo que és, ni lo he oido ni visto en mi vida, quitando el que esta en cuadro eléctrico de mi casa, pues no sé muy bien por donde coger esto. He mirado por internet y hay muchos tipos dependiendo de lo que se quiera derivar y de más factores, por lo que os pediría que me aconsejáseis alguno en concreto.

Y un último punto, que es el que más me preocupa:
Ranganok me aconsejó conectar la tierra analógica a la física como me pareció entender (como he explicado), pero me preocupa que de ésta manera sólo consiga salvar el circuito y no el módulo transceptor al que va directamente conectada la antena, ya que si la descarga va a la antena, para recorrer su camino hacia el descargador de tensión y a la tierra física, tiene que atravesar el modulo transceptor, ¿cierto?

En fin, esperaré cualquier consejo, y muchas gracias a todos!!

Saludos!!!


Responder
7 respuestas
beamspot
Respuestas: 1132
(@beamspot)
Noble Member
Registrado: hace 18 años

Hola:

En mi opinión, pero que conste que soy un poco bruto, yo pondría un descargador de gas entre el vivo de la antena (el pin central) y directo al poste metálico, con la tira y media de mm de sección del cable. Aún así, se tendría que comprobar el correcto funcionamiento del transmisor.


Responder
juanjo
Respuestas: 451
(@juanjo)
Ardero
Registrado: hace 19 años

Hombre, como te de un impacto directo de un rayo en la antena te fulmina todo lo que tengas, ya puedes poner lo que quieras.

En mi opinión deberías poner un pararrayos a una altura considerable. Todos los emplazamientos de telefonía móvil están protegidos de esta manera.

Y por supuesto no olvides colocar la protección como se está analizando, ya que aunque el rayo impacte a unos cuantos de metros sobre la antena tendrás potenciales de tensión altos que te pueden inutilizar cualquier componente, no así toda la corriente del mismo que habrá derivado a tierra por el cable de descarga del pararrayos.


Responder
morgoz
Respuestas: 208
Topic starter
(@morgoz)
Estimable Member
Registrado: hace 19 años

Gracias a todos,

donde van a estar los módulos no hay un pararrayos, pero si hay un punto (una caseta de metal) donde suelen caer todos los rayos, la cuál hace de toma de tierra gigante. El problema es que, soldado a un lateral de la caseta voy a poner una barra de metal de 2 metros y 8mm de diámetro y a ella enganchado el coaxial con la antena en el extremo, quedando la punta de la antena a unos 20cm por debajo del extremo superior de la barra; vamos, que a esa antena le van a caer unos cuantos latigazos. En este caso concreto no me importa gastar más dinero en algo que de mayor protección (aunque soy consciente de que no pueda ser absoluta), con lo que había pensado en los descargadores que os puse en el link (los de Nextek), sobre los que me gustaría que me diéseis vuestra opinión y si sabéis por dónde se conectarían a tierra (al poste metálico) en el entradilla que hay en el lateral?. Os meto el .PDF pór si el link no tira.

Respecto a los módulos que no van a estar en esta caseta del infierno, lo que comenta Beamspot de poner el descargador de gas directamente de la entrada de la antena al poste me parecería bien, siempre y cuándo no me vaya a dejar el modulo sin fuerza de transmisión o recepción. Y por cierto, qué quieres decir con "la tira y media de sección del cable"? Un cable de 0.5cm de sección??

Saludos!!


Responder